現新規為每路總數不能超過180點.
每35點需1個總隔(其他情況暫時不考慮,在一個大環境下給你解釋.).如果不加總隔,假如這條回路有一個設備接地短路了.那么整條回路就廢了.沒有報警功能.
如果現場使用的是環形設計.那么只是該總隔至另一總隔之間一段不能報警,不影響其他部分.
如果不是環形設計.那么就是總隔后面所有不能報警 .不影響前面部分.
如果總隔放在了消控室.好吧.目的就是保護線路接地短路時不燒總機回路板.
回復 贊(0)
現新規為每路總數不能超過180點。
每35點需1個總隔(其他情況暫時不考慮,在一個大環境下給你解釋。)。如果不加總隔,假如這條回路有一個設備接地短路了。那么整條回路就廢了。沒有報警功能。如果現場使用的是環形設計。那么只是該總隔至另一總隔之間一段不能報警,不影響其他部分。
如果不是環形設計。那么就是總隔后面所有不能報警。不影響前面部分。如果總隔放在了消控室。好吧。目的就是保護線路接地短路時不燒總機回路板。