這要看是什么場所的,可以參照JGJ16-2008第13.8.6條規定,斷電后*少照明時間為:一般平面疏散區域以及豎向疏散區域、人員密集流動疏散區域、地下疏散區域為>30分鐘;航空疏散場所、避難疏散區域為>60分鐘;消防工作區域為>180分鐘。具體區域的劃分請參照相關條文。希望對你有所幫助。《建筑設計防火規范》GB 50016—2006第11.1.3 消防應急照明燈具和燈光疏散指標志的備用電源的連續供電時間不應少于30min。
回復 贊(0)
1、建筑設計防火規范等的要求是不少于30分鐘。
2、消防應急照明的產品國家規范要求是不少于90分鐘。
3、從實際來看,消防應急燈的照明時間一般會在90分鐘左右。
回復 贊(0)